sswjml
青青子衿,悠悠我心。
級別: 略有小成
![]() |
請教給位師傅:2、5平方線在220伏和380伏下最大負載各是多少?是用4*5*220v=4400w/4*5*380v=7600w這個算法嗎?謝謝了! |
---|---|
|
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_ 貼合
級別: 家園?
![]() |
這個不用這么算,直接告訴你個簡單的,≤2.5平方的乘9,4平方乘以8,6平方乘7,10平方乘以6,乘出來的就是電流。不要問我大于10平方,因為我也不會(huì )!最多用到10平方 ![]() |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
sswjml
青青子衿,悠悠我心。
級別: 略有小成
![]() |
≤2.5*9,用的是鋁線吧 |
---|---|
|
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
2.5平方的電線安全載流量在15A~20A左右,P(有功功率)=根號×UI×功率因數(三相就是根號3,單相就是1,電阻型負荷功率因數1,電感性功率因數0.7~0.85), |
|
---|---|---|
|
wul2.4g
級別: 工控俠客
![]() |
這個不是三兩名說得清楚的,電工手冊上有安全載流量,可以查得到,您在選型時要降級使用,上面是國標的,實際市面上的是不足的,最好在查到的載流量的0.9左右使用,再者穿 管方式,如果金屬管穿裝,再乘以0.9,PVC乘以0.8,如果是家裝安裝220V的線路,是BV線,如地插,因為是一零一火一地三根線,還要乘0.6-0.7,還有環境溫度,再乘0.8,還有距離,因為是家裝,可忽略不計。這樣安全載流量=查得載流量*0.8*0.6*0.8,如果是工廠內安裝,還要考慮距離與功率因數。 |
---|---|
|
jinghe
級別: 探索解密
![]() |
鋁線都*9了,那銅線更不得了。我湊熱鬧的 ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
|
jinghe
級別: 探索解密
![]() |
大師的頭像很經典 ![]() ![]() ![]() |
---|---|
|
zq11111
級別: 家園?
![]() |
同意 |
---|---|
|
sswjml
青青子衿,悠悠我心。
級別: 略有小成
![]() |
謝謝!明白了 |
---|---|
|
sswjml
青青子衿,悠悠我心。
級別: 略有小成
![]() |
謝謝!是用在工廠里的 |
---|---|
|
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
![]() |
*0.8*0.6*0.8====0.4不到了 ,,牛逼啊 |
|
---|---|---|
|