顏小亮
級別: 探索解密
![]() |
三菱FX5U-64ME-ES PLC(漏型)與三菱伺服驅動器MR-JB-70A CN1的接線問題 位置控制,我看驅動器手冊上面CN1的DICOM、DOCOM、OPC都是接DC24V的正極(接口為漏型輸出時) 問題: 我做位置控制需要連接那些信號? CN1的DICOM、DOCOM、OPC該怎么接線? 我是新手,求路過的師傅們幫幫忙,小弟感激不盡! [attachment=150322] [attachment=150323] |
---|---|
|
chenhanfu
級別: 略有小成
![]() ![]() |
12,20腳接開關電源的DC24V 42腳與47腳接急停開關的長閉信號或者短接 46腳接開關電源的0V 10腳接PLC的Y0 35腳接PLC的Y4 PLC輸出對應Y0,Y4的COM接開關電源的0V 伺服參數 PA13 0311 PD01 0C04 PA05 設置一圈需要走的脈沖數,如10000 PA21 1001 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
顏小亮
級別: 探索解密
![]() |