meiying
級別: 探索解密
![]() |
接觸很牢固,同一房間兩段,唯獨這一段出現這種現象,電流也不大,而且是幾個開關一起閃的 |
---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
![]() |
電柜內部過份潮濕與粉塵超大! |
|
---|---|---|
|
liuliangdt
liuliangdt
級別: 家園?
![]() |
2樓大哥分析的很有道理。但為什么另一段沒有呢?會(huì )不會(huì )是斷路器內部出現質量問題?如果條件可以的話拆開檢查一下。假如是斷路器質量問題,為什么幾只斷路器都會(huì )那樣呢?不知道 |
---|---|
|
cbj198188
奇豪電氣:誠信 高效
級別: 略有小成
![]() |
是其中一只斷路器負載兩相短路引起, 兩相短路時其斷路器未跳閘,兩相線路熔斷。 |
|
---|---|---|
|
firmenichyaq
級別: 探索解密
![]() |
可能是粉塵過多引起中間空開對地短路,短路后拉弧而造成其他空開一起短路 |
---|---|
|
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
這幾只工作電流較大,由于粉塵潮濕緣故產生電弧放電現象 |
|
---|---|---|
|
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
![]() |
導電粉塵,潮濕等引起的短路(可能是相地也可能是相間),短路產生電弧及過電壓進一步短路。 |
|
---|---|---|
|