兩個月前我司要送一熱風爐到省產品質監院檢驗,第一臺經檢不合格,因為內有1三相循環熱風電機沒有缺相保護,我們只是裝了個熱過載繼電器,起不了缺相保護作用;第二次改進我在電源進斷路器后加一相序保護器,相信這次肯定沒問題了,結果人家告訴我們還是不行,沒有通過電機缺相試驗,因為檢驗時是在電機接線盒處隨便拆去一根線;這個時候我犯傻了說沒轍了,還是讓委托代理給我們出主意吧(要知道每年的資格審核質監局外面都養一大批人幾部門的,我們也是通過委托他們辦理程序,到公司培訓、講解、糾正、預防),他們的部長直接就說讓我們換一個帶缺相保護的電機裝上去,天啊,我還是第一次聽說有這樣的電機,我們回復他們說沒有這樣的電機,要么是國外的可能有,過兩天我想起了以前控制90KW電機的線路,馬上讓采購買回裝上去,這回檢驗合格通過,在這我也賣賣關子,讓大伙各抒己見吧 [attachment=144261] [attachment=144262]