前幾天幫朋友控制柜接線,按照他的圖紙接好后調試。伺服送上電后30分鐘左右,還沒有控制電機運轉;伺服就冒煙了。斷電后過了一會(huì )又送電調試,伺服控制器還可以控制電機運轉。伺服控制器是國產的品牌,外部48V供電;供電方式是采用的大水牛變壓器加橋堆整流。自己推斷是直流電壓波動太大導致。。。。。 |
---|---|
|
taohui0828
每天都是新的,你不學習就落后了
級別: 探索解密
![]() |
居然還能運行,肯定沒燒壞重要部件,是不是有短路的地方? |
---|---|
|
泰山之石
A
級別: 工控俠客
![]() |
冒煙算啥,我親眼見過變頻器著火還帶著電機在設備上飛轉。 |
---|---|
|
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
3樓說的是科幻片。。。 |
---|---|
|
周二娃
誠信做人,踏實做事。
級別: 探索解密
![]() |
是不是沒有松剎車哦 。。。。 |
|
---|---|---|
|