人工的智能
級別: 探索解密
![]() |
用的是三菱FX3U的PLC,控制歐姆龍伺服電機。 之前使用一直正常; 最近突然出現了一個現象:每次長時間關機之后(兩個小時以上),重新開機復位找原點時,總是會(huì )與設定位置有偏差,然后再重新斷電開機復位兩三次之后,才能準確的走到設定的位置。 請問這種原因可能是什么情況造成的?? |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
暫時想不到。 但可以嘗試一下,每次關機開機后,讓伺服向前走一小點。再找原點試試。 |
|
---|---|---|
|
bobwei226
級別: 略有小成
![]() |
會(huì )和電池有關系嗎~但是如果沒電應該怎么搞都不會(huì )有原點位置 |
---|---|
|
dx1983920
級別: 探索解密
![]() |
暫時確定不了,但要確認地線有沒有接好、或驅動器充放電大電容存在漏電可能。 |
---|---|
|
人工的智能
級別: 探索解密
![]() |
機械式的接觸開關找原點,然后用的ZAN指令,你說的伺服Z相指的是什么,我是新手額, ![]() 還有就是,我遇到的這個現象,反復多次斷電之后,就會(huì )找到準確的原點,這就讓人很奇怪了 |
---|---|
|
qianwei12
無錫
級別: 略有小成
![]() |
你 用的 是原點回歸。。。還有一 個 指令是DSZR。。。用到Z相 |
---|---|
|
人工的智能
級別: 探索解密
![]() |
之前也有懷疑過,是機械方面的問題。 因為這個現象比較奇怪,雖然每次有偏差,但是當多斷電復位幾次之后,又能回到準確的位置。 但是真正的原因是什么,還是沒有找到 |
---|---|
|