jhdaisf
級別: 略有小成
![]() |
機器用一段時間就自動停機,客戶反映說是廠家設置了時間一到就停機功能。但是問題是我把程序讀出來了,卻找不到關于時間設置和具體停機的原因,F在機器不能使用,請教各位大蝦了,程序我已上傳,附件。 |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
這個可以在觸摸設置的,不一定在PLC,PLC里其中一個M,on或者off都可以停機。 簡單看了一下,好像M0,ON程序都動不了。 [ 此帖被tingfenghu在2015-08-23 23:17重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
人機可以設置宏指令作時間控制觸發。 |
|
---|---|---|
|
zyk330860
級別: 探索解密
![]() |
用觸摸屏做宏指令 觸發M1072 使PLC停機 建議樓主把觸摸屏程序傳上來 大伙給看看 如果設備沒交完款 建議聯系廠家 不要不勞而獲~~ |
---|---|
|
xiakebiao
工控老人
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
監控一下程序,看看停機時觸發了哪一位,屏蔽掉即可。 |
---|---|
|
suntech
級別: 家園?
![]() |
是需要看到時PLC本身停止了嗎?RUN 燈還是綠色運行的嗎?然后可以監控程序的運行看下就知道了 |
---|---|
|