級別: 略有小成
![]() |
我用FX3U控制伺服電機執行DDRVI指令時只朝一個方向動作。 正轉指令:DDRVI K9000 K800000 Y0 Y4 反轉指令:DDRVI K-9000 K800000 Y0 Y4 正轉是Y0 Y4有輸出 反轉是Y0 有輸出Y4沒有輸出。請問是什么問題? 在線等回復。謝謝 |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
本來就是這樣的吧,Y4是用來控制方向,沒有什么問題. |
|
---|---|---|
|
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園?
![]() |
伺服設置參數正確嗎? 脈沖輸入,需要設置為脈沖+方向的方式。 |
|
---|---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
要進入伺服里面設置,選脈沖+方向.并且接線正確才可以 |
|
---|---|---|
|