1054550600
海納百川
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
我每次修改寫入三菱gt1000系列觸摸屏上的動作等等;都是停止plc才修改寫入的;三菱觸摸屏和fx3u鏈接的;請問;如果在plc運行過程中編程修改的內容寫入觸摸屏;對運行有沒有影響;謝謝; |
|
---|---|---|
|
cwxok
級別: 論壇先鋒
![]() |
這個要根據PLC里程式流程有關,有的是可以直接改,有的不行,要重新啟動流程 |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
通常是沒影響的。 但有幾種情況時可能有例外: 1,有些觸摸屏客戶做有有腳本功能,上面一直對PLC有輸出信號。這個信號會(huì )決定PLC的動作的。 2,采用GT15 GT16系列,有QBUS,ABUS接口的,這種觸摸屏重啟的時候會(huì )影響PLC的電源。 |
|
---|---|---|
|
chenzibao
代為非標機器程序設計13585861214
級別: 略有小成
![]() |
一般都是plc停止后才能修改plc 里程序 |
---|---|
|