goodboy363
級別: 正式會(huì )員
![]() |
電機在可以啟動時,但是在機器運行準備后一小會(huì )變頻器就出現過電壓報警! 變頻器是MR-J2S-10B的 更換了電機和變頻器都是一樣 求解決辦法 |
---|---|
|
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
變頻器是MR-J2S-10B的??? 怎么看都是伺服放大器的型號。。。 |
---|---|
|
jonny_jean
級別: 家園?
![]() |
電源問題! 負載問題! 電源凸然電高(有其他大電流控制起停嗎) 負載凸然變化(有減速機嗎) 干擾 裝ACL 改善負載 上面都可以在控制器上監看母線電壓 干擾源改善 樓主留言:馬達地線有2V電壓,會(huì )造成過壓跳閘嗎 |
---|---|
|
cwxok
級別: 論壇先鋒
![]() |
你的是有其它馬達拖動這個馬達吧? 樓主留言:沒有 |
|
---|---|---|
|
jonny_jean
級別: 家園?
![]() |
上面有伺服跳的 33的相關對策 自己看著排除問題! 只有 線 馬達 負載 電源變化才會(huì )有 或是驅動器壞的 又說跳閘 那是基本電工必需要的常識 閘的跳脫定義去看一下空氣閘 還是漏電閘 要不然把你現場的東西照片上來我們自己看 如果真的沒法子找賣你東西去看或是讓專業的來 樓主留言:是報警33 我的意思是 地線有2V電壓 會(huì )造成它報過電壓?/blockquote> [ 此帖被jonny_jean在2015-04-22 18:41重新編輯 ] |
---|---|
|