popolin
級別: 探索解密
![]() |
代 號 D8140 名 稱 FNC57(PLSY),FNC59(PLSR)至Y000 的輸出脈沖數的累計(下位) 詳細說明 PLSY,PLSR命令至Y000 的輸出脈沖數的累計(下位)或是,按位置命令使用時的當前值地址(下位)被儲存。 適用的CPU FX0,FX0S,FX0N,FX1,FX2(C)除外 代 號 D8141 名 稱 FNC57(PLSY),FNC59(PLSR)至Y000 的輸出脈沖數的累計(上位) 詳細說明 PLSY,PLSR命令至Y000 的輸出脈沖數的累計(上位)或是,按位置命令使用時的當前值地址(上位)被儲存。 適用的CPU FX0,FX0S,FX0N,FX1,FX2(C)除外 這個脈沖數的上位和下位怎么區分,有何作用?求大師幫忙解惑,不勝感激。 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
這兩個寄存器共同組成一個32位的數。上位和下位就是指這個32位數的順序排列是【D8141 D8140】這種結構的 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
popolin
級別: 探索解密
![]() |
還是沒理解我什么時候該用D8140,什么時候該用D8141。。。 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
兩個地址是一個數。 用于32位監控時直接對D8140操作。 //比如說要把這個數據放到D100+D101里,要用32位指令DMOV D8140 D100 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
popolin
級別: 探索解密
![]() |
兩個地址是一個數的話不就可以隨便用D8140或者D8141了?用D8140跟用D8141是一樣的,是這個意思嗎? ![]() |
---|---|
|
工控無涯
和則共立,合則共利!
級別: 工控俠客
![]() |
一個高位一個低位 你怎么能隨便用???建議你把數據結構多去了解下。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|