今天在查空調 發現送風機變頻器跳脫,送風機馬達為10馬力由變頻器控制該馬達皮帶輪被改過(變大),INV Reset 後 啟動勾錶量測三項電流平衡不過有時候會(huì )跳到90A(搞不懂),卸載運轉(皮帶拿掉)量測電流9A,有時還是會(huì )跳至16A(三相平衡) ![]() 如果是馬達壞,是有什麼原因? 如果是壞變頻器,(設定及參數看起來無異常)又是什麼原因呢? |
---|---|
|
ajiang_th
級別: 略有小成
![]() |
應該是變頻器的原因,這種現象一般出現在變頻器的IGBP觸發受到干擾所致。所以要趕緊檢測變頻器的觸發信號,不然這臺變頻器的壽命也不會(huì )太久了。 |
---|---|
|
小陳故事
級別: 略有小成
![]() |
不知道能否用工頻電直接運行該馬達呢,如果可以的話你在測試此時的電流是否正常,這樣不就區別INV·的好壞了呢。 |
---|---|
|
posalux
級別: 探索解密
![]() |
謝1.2樓大哥解答,因為不會(huì )跳脫所以就撐著用(壞到不會(huì )動再說))最近工作事情太多,50年老廠房什麼都要改善,但是我會(huì )持續關注如果更換東西真正恢復正常時我會(huì )再發文解說 回復3樓我沒簡體中文輸入 回復4樓 3相220V時 額定21.8A(查表) PS不過最近查空調心得是想用電流換算幾馬力完全不能用公式來去換算,還是要乖乖去看馬達上的銘牌才準確 |
---|---|
|
大地
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
不經變頻器,直接啟動,測電流。一般額定電流是不超20A。電流穩定又小于銘牌電流,那電機沒問題,(10HP是可以直接啟動的) |
---|---|
|
xiakebiao
工控老人
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
應該是馬達皮帶輪被改大,是負載加重而引起! |
---|---|
|