512998120
呆
級別: 略有小成
![]() |
硬件;三菱Q01PLC+QJ71C24N模塊+掃描槍 問題;掃描槍掃描上來的數據在GX works2編程軟件用線路跟蹤的結果;數據是沒有問題接受的數據長度是1500600013FQND9KTKD04C1203995X000VS49440001 但是在掃描多幾次數據后------在掃描數據的只能接收到一段數據------每次掃描都只是接一段數據;掃描同一數據顯示都會(huì )不一樣 接收的數據沒有清除過 想請教下是哪里出了問題;程序沒改過 剛寫程序的時候還好好的 問題已經找到 感謝大家的幫助 [ 此帖被512998120在2015-01-31 19:22重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
賞心悅目
級別: 論壇先鋒
![]() |
Q系列的PLC沒有用過,不知道怎么樣,FX全系列的都有用過,非常簡單啊,就一個RS指令就搞定了,哪里用象樓主那樣復雜啊;蛘吣忝拷邮找淮,把那些值用塊傳送到另外的數據寄存器,再清零用來接收的數據寄存器看看。 樓主留言:我清零的程序寫錯了 清零程序一執行CPU就報錯 |
---|---|
|
賞心悅目
級別: 論壇先鋒
![]() |
可以ZRST D300 D399看看,我沒用過Q系列的,不知道指令的用法是否一樣,反正FX系列的就一個RS指令,再監控M8123就可以了,接收完成M8123置位,然后塊傳送數據,復位接收寄存器,復位M8123就可以了。 樓主留言:謝謝指定 是我程序寫錯了 現在問題已解決 |
---|---|
|