longz1983
級別: 探索解密
![]() |
![]() ![]() [ 此帖被longz1983在2014-10-15 20:31重新編輯 ] |
---|---|
|
武瑞東12306
級別: 探索解密
![]() |
你是在監視(寫入模式)改的S0的值或者M(jìn)1的值吧,這樣是不可以的需要重新把步進指令全部復位,重新SET S0才可以 |
---|---|
|
momo0720
人外有人,天外有天!
級別: 工控俠客
![]() |
底下有RST S0這樣 當然不行 不是嗎? |
|
---|---|---|
|
燉土豆
級別: 略有小成
![]() |
為什么非要把脈沖指令放步進程序里面呢,把它放外面用M繼電器控制不好嗎。這程序看著好亂啊。你這是步進程序嗎? |
---|---|
|
longz1983
級別: 探索解密
![]() |
放外面是可以呀,我是問為什么放在步進里面卻不行呢?畢竟什么都是導通了呀 |
---|---|
|
longz1983
級別: 探索解密
![]() |
在步進流程里用相對指令,第一次使用后可以,復位后再次觸發時什么條件都滿足了,卻不發脈沖 |
---|---|
|
longz1983
級別: 探索解密
![]() |
那種我也試過.后我改用另一種思維方式去寫就把問題解決了,只是納悶了,為什么放在順序控制里面就不能,唉,沒想通 |
---|---|
|
wushuxin
交流是獲取經驗的途徑,經驗總結是人生財富的累加
級別: 工控俠客
![]() |
指令DDRVI的結束標志是M8029,程序中你沒有使用到。你使用X2的上升脈沖RST S0而結束了工作條件。這時會(huì )有兩種可能: 1、DDRVI指令已經執行結束,X2的上升脈沖才來到,第二次執行是可行的。 2、DDRVI指令還沒有執行結束,X2的上升脈沖已經來到,RST S0而結束了工作條件;第二次滿足條件也是不執行的, 因為DDRVI指令還沒結束。 [ 此帖被wushuxin在2014-10-18 22:54重新編輯 ] |
---|---|
|