小侯
小侯
級別: 工控俠客
![]() |
有哪位知道MR-J4-B-RJ如何下指令 我有使用過MR-J4-B但是RJ沒用過 若是我下跑多少距離是以第二顆譯碼器計算還是后面的檢出來算 另外外部的譯碼器我程式中還有需要顯示出來現在位置 要如何調出這筆數值 |
---|---|
|
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() |
全閉環是個監測反饋機制,與指令方面關系不大,所以下指令是一樣的。 如果設定無誤,當前值多少脈沖與當前位置多少mm應該是等量的,所以第1顆第2顆無所謂。 數值嘛當然可以從緩沖器調出,地址可以查下手冊! 以上個人理解 ![]() |
---|---|
本帖最近評分記錄: |