guafa58
級別: 略有小成
![]() |
基本都是靠 回原點 ,來消除的; 如,運轉一定時間或循環次數后,就回原點; |
---|---|
|
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
![]() |
找找你的機械問題,一般原點找好后是不會(huì )出現偏差的,例如機械手運行一年也不會(huì )出現偏差。 |
---|---|
|
comeon
級別: 探索解密
![]() |
如果電機總是同一個方向運行,應該是沒問題,如果有問題,很可能就是伺參數里校準的數值不準確。如果有出現反向運行的情況,機械上就會(huì )產生空程誤差,參考1樓 |
|
---|---|---|
|
wls1314
級別: 探索解密
![]() |
先在伺服放大器上監視PLC發出的脈沖到放大器確實是所發的值? 每次到同一個位置的值肯定一樣,如不同可以肯定是干擾,檢查接線。 如每次相同再找機械上的問題,或調大一點剛性。 |
---|---|
|
yerong
級別: 工控俠客
![]() |
找到規律程序上可消除 沒什么規律就只能改善機械結構 每次回原點能消除偏差 |
---|---|
|
chenxiaoyou
CXY
級別: 探索解密
![]() |
在監控時發現PLC發出的脈沖會(huì )大于伺服器接收的脈沖(一轉誤差3-15個脈沖不定),請教 是否只是干擾問題,線路屏蔽接地,加磁環能徹底否解決,有沒有實際解決案例,謝謝指教。 |
---|---|
|
wls1314
級別: 探索解密
![]() |
聽你所說PLC發到放大器上脈沖每次都少了,那可以肯定你的位置肯定不準,請檢查接線,脈沖+方向線請用雙絞屏蔽線,信號線與電源線分開走線,再觀察看看 |
---|---|
|