sunnywind
級別: 正式會(huì )員
![]() |
日前得一三菱FX2-80MR plc,因為不能解除程序密碼,拔掉電池放了幾天,后裝回電池開機,PROG.E指示燈閃爍,寫入程序提示“起始范圍設置錯誤”。 讀出PLC信息,內存容量等參數錯亂,清除內存數據后依舊這樣。請問能修復嗎?該咋弄呢? 寫入程序提示“起始范圍設置錯誤”。 起始范圍設置錯誤 ![]() 內存容量等參數錯亂,清除內存數據后依舊這樣 內存容量等參數錯亂 ![]() ![]() ![]() 設置完后提示不能超過2字符 ![]() |
---|---|
|
taotaoba
級別: 略有小成
![]() |
與通訊設置不對應 |
---|---|
|
lijinniu
級別: 工控俠客
![]() |
這個是因為原來PLC和現在軟件上的參數對不上。所以你在下載的時候選一下參數選項就可以了。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
wushuxin
交流是獲取經驗的途徑,經驗總結是人生財富的累加
級別: 工控俠客
![]() |
就第一張圖知道:是你沒有勾選‘PLC參數’項。 勾選了‘程序’和‘參數’,在寫入過程中系統會(huì )先寫入‘參數’把原來的替換掉,緊接著再寫入‘程序’。 |
---|---|
|