longkeming
現場設備改造,非標設備設計制造 ,機械手,運動控制,省人力方
級別: 略有小成
![]() |
那位大俠知道,臺達PLC 什么型號支持步進電機實時加減速.,也就是在運行中變速 |
|
---|---|---|
|
longkeming
現場設備改造,非標設備設計制造 ,機械手,運動控制,省人力方
級別: 略有小成
![]() |
我頂 有人知道嗎 、 |
|
---|---|---|
|
longkeming
現場設備改造,非標設備設計制造 ,機械手,運動控制,省人力方
級別: 略有小成
![]() |
我頂,等大俠來解決問題 |
|
---|---|---|
|
redrock99
級別: 家園?
![]() |
這個沒搞過,但是我想提提我的看法。你用PLC控制步進電機,這和你PLC的輸出脈沖個數有關,你的加減速應該用到PLC里面額脈沖寬度調制。你得看看臺達的PLC手冊了,新出的ES2、SA2系列應該好用 樓主留言:我看了下手冊,說SC1.4板以上支持,M1115,加減速標志,D1104加減速存儲器,沒有用過,不確定,設備報價低,只能選臺達的 |
---|---|
|
longkeming
現場設備改造,非標設備設計制造 ,機械手,運動控制,省人力方
級別: 略有小成
![]() |
謝謝redrock99的解答,大家多給點信心 |
|
---|---|---|
|