echochg
級別: 探索解密
![]() |
公司進口了一臺就設備,PLC:c200hg,帶一個擴展口:C200HW-COM3-V1,觸摸屏:NT631C。生產中需要修改設備程序的參數,只能在觸摸屏上修改,因為步驟很多,要花時間并且容易出錯。我想用電腦直接連上PLC來修改參數,現在程序已經導出來,但是不知道存儲地址是哪些?參數該怎么改?在此請教大家。 舉例:主軸轉速是400r/min,要改成200r/min,該怎么修改?謝謝。 ![]() ![]() ![]() |
---|---|
|
ngch
深圳工控小匠
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
看不懂程序的話!把觸摸屏的地址也導出來就知道拉! |
|
---|---|---|
|
suntech
級別: 家園?
![]() |
你把程序發上來,大家幫你看看。當然要對照觸摸屏的地址來確定D寄存器的編號,就可以改了 |
---|---|
|
echochg
級別: 探索解密
![]() |
今天安裝一個DA003模塊(新買的),安裝后開機觸摸屏就白屏無法使用;拔下DA003模塊,觸摸屏又正常。 這是地址沖突么? 問題一個個,搞得頭都大了。 |
---|---|
|
echochg
級別: 探索解密
![]() |
程序上傳,請幫忙看看,謝謝。 |
---|---|
|