youzida_121
由自達
級別: 家園?
![]() |
現有10KV 1600KW高壓繞線轉子異步電動機需測正常運行時的轉子電流,轉子額定電壓為2500V,能否用普通鉗形電流表(約500V)測量轉子電流? 一直沒膽鉗轉子電流,主要擔心會(huì )發生以下問題: 1, 是否會(huì )炸表? 2 ,是否會(huì )發生安全事故? |
---|---|
|
youzida_121
由自達
級別: 家園?
![]() |
這臺電機不是可以隨便啟停的。 |
---|---|
|
dreamflylau
級別: 家園?
![]() |
沒事,只要不超量程就沒事的!注意,高壓電機啟動電流在600-800安左右,甚至有更高! |
---|---|
|
付玉明
級別: 略有小成
![]() |
這個我沒有試過不能亂說 不行你試一下 給大家說一下唄 |
---|---|
|
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
![]() |
轉子額定電壓為2500V是指轉子開路電壓,運行時電壓幾乎為零 |
---|---|
|
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
![]() |
應該不會(huì )有事,測量回路對轉子主回路幾乎沒影響。測量過程要注意安全就中。 |
|
---|---|---|
|
etdssdabb
只有學而知之,沒有生而知之
級別: 家園?
![]() |
這臺電機的額定電流大概在一百多安培,如用頻敏變阻器起動也不會(huì )過450A,一但起動完成,轉子線圈短接,電流為0,你怎么測量也沒事。 |
---|---|
|
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
![]() |
一但起動完成,轉子線圈短接,電流為0?????求解釋 |
|
---|---|---|
|