zhaodong000
在工控的道路上,繼續前進。感謝做工控的朋友們,我們風雨兼程,
級別: 略有小成
![]() |
一樓,正解! |
---|---|
|
crgtom
人生三寶:家庭,事業,健康。
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
用光偶 |
|
---|---|---|
|
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
![]() |
用繼電器頻率低,用光偶成本高,不能直接聯么? |
|
---|---|---|
|
王志勇愛媳婦
千里之行,始于足下。
級別: 論壇先鋒
![]() |
其實NPN和PNP輸出就是低電平和高電平的問題!一樓的方法完全可以,我以前就是這樣做的!接線方式,也很簡單! |
---|---|
|
jun888006
我年輕需要你指點 但不需要你指指點點
級別: 工控俠客
![]() |
樓上都看清楚了 LZ說的是脈沖輸出 ,繼電器能有這么高的應答頻率?我建議更改PLC接線或驅動器接線,實在不行就需要用光耦合器轉換了,用繼電器是絕對不行的,要不選PLC怎么不選繼電器的? ![]() |
|
---|---|---|
|
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
用高速光耦轉換 |
|
---|---|---|
|
xumadc
級別: 略有小成
![]() |
一樓的方法試過嗎?不要想當然的回答,脈沖輸出居然用繼電器轉接?不要誤導初學者呀!高速光耦正解。 |
---|---|
|