回憶依然最美
一不小心混進社會(huì ), 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
![]() |
丹佛斯變頻器力矩?開玩笑吧?估計是設置不當吧,丹佛斯變頻器一般不需要降容使用,最應該注意的是調整各參數之前,必須準確無誤的設置電機的各項參數,然后進行電機參數自整定,自整定完成后再調節應用參數!否則變頻器不能更好的控制電動機。丹佛斯的變頻器功能還是非常強大的,高端產品FC300可以直接輸入電動機轉速來控制電機,輸出頻率變頻器自己計算,在負載發生突變的情況下電機也基本上能保持恒速,FC302安裝可編程運動控制卡時基本上可以代替伺服控制器,自己能完成定位、凸輪、飛剪、同步等功能,敢問有哪個品牌變頻器有這功能?呵呵,有點打廣告了,不過建議不會(huì )用的朋友們不要直接否定這個產品! 樓主留言:謝謝了,我用的是2800系列,基本參數是參照電機銘牌上的設的,應該不會(huì )有誤的,設的是恒轉矩控制,是不是還應有其他參數需要如何設呢?? |
---|---|
|
逆水行舟
級別: 略有小成
![]() |
同意樓上看法 |
---|---|
|
wananjushi
萬安居士
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
十樓說的非常有理,建議再重設參數 |
|
---|---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會(huì ), 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
![]() |
2800系列的,先確認102~106電機參數是否設置正確,并啟用了107自動電機適配功能,電機仍無法啟動的話把參數119設為0.5,合理設置參數133、134及136,上述方法仍不能解決問題,建議讓機械部門檢修機器是否卡住或者電機功率是否合適! |
---|---|
|