樓主  發表于: 2013-05-22 07:54
軟件STEP7  5.5  
系統XP3
CPU不是終端節點 BUS開關為“OFF”
PC ADAPTER USB:6ES7 972-0CB20-0XA0  (VP U6 P2157)
口設置為“自動”或“PROFIBUS DP”模式結果一樣
誰知道這是什么原因?謝謝
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5254 個
工控威望: 7478 點
下載積分: 159903 分
在線時間: 3200(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-03-12
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-22 09:40
PC/PG設置profibus地址與PLC硬件組態地址有沖突?