城市獵人
級別: 探索解密
![]() |
各位大俠~~~~FX3U---80MT,兩個10PG定位模塊,控制4臺伺服電機,想通過通訊來控制伺服系統的運行,修改參數,監視功能。請問各位大俠可以實現嗎?用什么的通訊方式。。。。。。!各位大俠有相關的案例嗎???小弟我不甚感激呀~~~~~~~ |
---|---|
|
selema
意大利多軸運動控制器與高性能伺服系統,求合作伙伴和技術工程師
級別: 略有小成
![]() |
簡單的,可以直接用通訊的方式控制伺服,不要PLC的,如果用PLC的話,你可以直接讓PLC和HMI通訊就可以了。所有的控制在PLC內做。 |
---|---|
|
城市獵人
級別: 探索解密
![]() |
大俠~~~~~您可以講的詳細點嗎???肯定是要用到PLC的,我用HMI操作控制的~~~。 |
---|---|
|
dmq401
級別: 探索解密
![]() |
PLC可以通過 RS232跟私服通信 但是只能更改一部分的數據 并不是全部都能改的 其實我感覺用1PG定位模塊還好一點 雖然10GM編程是簡單了 但是要實現通過觸摸屏修改數據的話編程還復雜些 |
---|---|
|
城市獵人
級別: 探索解密
![]() |
RS232通訊是1對1的呀~~~我是10PG定位模塊,1PG的速度脈沖輸出100K,達不到我的要求呀。。! |
---|---|
|