lingjiayi
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]() 我需要使用它來給出一個低壓報警信號,PY500數顯壓力控制儀表,能簡單說明下后面的接線排怎么接線么,廠家說AL-1和AL-2上7,8和9,10是兩對常開的接點,但為什么上面分正負極呢,OUT的11,12,13,12是公共端,常開和常閉接點各一對,這樣的話AL和OUT的功能不都一樣了么? |
---|---|
|
cyc2012
努力。
級別: 家園?
![]() |
應該用AL-1或AL-2做報警節點,可以設定高低限位。11,12,13,12OUT只是輸出點(控制開關什么)。 [ 此帖被cyc2012在2012-09-18 08:33重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
沙痕
給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
級別: 家園?
![]() |
既然他說是一對常開觸點,那就是啦,應該可以通過內部的設置看你想用那對觸點,用作什么,相應就是輸出那個觸點吧,個人愚見,希望對你有幫助 ![]() |
---|---|
|
restone
杭州一工科技有限公司
級別: 略有小成
![]() |
常開觸點,根據自己的需要接線,不要太在乎標的什么+- |
|
---|---|---|
|
kgao08885
有小知識無大學問。像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活。
級別: 工控俠客
![]() |
AL-1和AL-2上7,8和9,10是兩對常開的接點可任意選一組做為你報警開關用,你只有外接一個聲光報警器就可以,當壓力超過報警設定值時,AL-1或AL-2接通;OUT的功能是根據你控制電路的需要,取常開還是常閉,來控制壓力的上限與下限值。保證系統壓力在你所設定值的范圍運行,注意參照說明書調好參數,設參數很重要。 |
|
---|---|---|
|
a724451666
級別: 探索解密
![]() |
這種儀表你要跟廠家溝通的,經常會(huì )出現貼錯的現象?赡苁菆缶敵龅氖请妷旱嚼^電器,而不是接點輸出 |
---|---|
|
lingjiayi
級別: 略有小成
![]() |
我和樓上觀點相同,我也是覺得,這應該是給繼電器輸出電壓的,但是他們的技術支持說這是接點,我覺得很疑惑。既然有了OUT這對常開常閉接點,AL-1和AL-2我覺得重復了 |
---|---|
|
langman
級別: 家園?
![]() |
要搞清楚AL 和OUT 的區別,AL是測量值PV超出報警設置(上下限)時動作,OUT是測量值超出SV值動作, 兩者比較的對象不同,一般OUT用來控制外部對象,比如壓力儀表當壓力PV大于SV時可以設置OUT動作,從而 驅動放氣閥打開,以達到降壓的目的。 綜合以上看,如果你不需要控制只是用來監控,當然也可以將OUT端子用來作壓力限定報警,只不過要將SV設置成上下限。 |
|
---|---|---|
|