caixiaoxin
級別: 探索解密
![]() |
當變頻器啟動電機后,計算機的屏幕會(huì )出現橫紋或雪花 求解決:當變頻器啟動電機后,計算機的屏幕會(huì )出現橫紋或雪花,是什么原因,工控機,plc 模塊,均單獨接地,變頻器也單獨一個地,動力線和信號線以分開 只要變頻器輸出,我監視的程序數據直接沒變化,停止就通訊正常 |
---|---|
|
wsir123
日子在忙碌中才會(huì )顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
變頻器到電機uvw輸出線是屏蔽線么?工控機,plc 模塊電源進線端有沒加電源濾波器?工控機,plc 模塊和變頻器安裝位置如何等等都要根據實際情況,僅供參考。 |
|
---|---|---|
|
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
換個變頻器,再換一個顯示器 |
|
---|---|---|
|
supermax
級別: 工控俠客
![]() |
變頻器的電源輸入加個濾波器用來抑制干擾反饋到電源母線,控制電最好用變壓器隔離并加濾波器。 |
---|---|
|
f222332
級別: 探索解密
![]() |
三菱的變頻器有個EMC插頭插在NO位置可以抑制變頻器的噪音 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
.com.cn
級別: 探索解密
![]() |
變頻器電源輸入R S T和輸出U V W各用三根多股軟線編成麻花狀連接。圖方便就買輸入和輸出濾波器 |
---|---|
|
ogreman
Only The Stronger Survive
級別: 略有小成
![]() |
這個很正常啊,變頻器干擾巨大啊,做好顯示器和PLC電源濾波,電纜屏蔽接地、盡量讓變頻器離PLC遠點了哦! |
---|---|
|
machao2300
級別: 略有小成
![]() |
變頻器輸出到電機用屏蔽線會(huì )好些 ,PLC部分的線盡量離遠一點,還有就是降低變頻器的載波頻率。不過電機的噪音會(huì )變大些。 |
---|---|
|