遠處的風
學習學習!
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]() 但是和smart 700屏連就不行了,我用的組態軟件是SIMATIC WinCC flexible 2008 SP3.我是按照smart 700屏自帶的說明書一步一步做的,唯一的不同就是沒用它們要求的專用電纜。求解?難道就必須用ppi專用電纜和電腦通訊嗎? 附件是上傳的幾張照片。 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
西門子的這個屏,對通訊電纜有要求的。屏和PLC都花錢了,也別差一根通訊線了。 |
|
---|---|---|
|
遠處的風
學習學習!
級別: 探索解密
![]() |
大家探討探討哈,用了專用電纜沒有可學性了,通訊協議都知道了,為什么不能用自制的電纜,不是差錢,已經買了專用電纜,但這個問題總的解決吧! |
---|---|
|
睿智plc
級別: 探索解密
![]() |
這個我也遇到過必須用進口的國產的PPI還不行呢 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
PPI協議不僅僅是RS485----雖然它的物理口是RS485 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() |