萬物至尊
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]() 請問一下這個電機的電源線配置合理嗎?這是德國人給設計的圖紙,現在比較迷惑。請大俠多多指教。 |
---|---|
|
jetfondy
級別: 略有小成
![]() |
在國內,2.5平方的線用在18A,在德國應該是可以的。但在國內確實讓人有點不放心。這包括銅芯材質的純度,線徑的粗細。有些電線廠商會(huì )偷料的。 |
---|---|
|
xujian
級別: 略有小成
![]() |
線質量好問題不大,保險點就換成4平方的 |
---|---|
|
my1234
活到老 學到老 人老心不老
級別: 略有小成
![]() |
國內銅線平方過流值 1平方11.5A 2.5平方23A 多多有余 ![]() |
---|---|
|
sylgq
印刷包裝機電維修
級別: 論壇先鋒
![]() |
要看導線的長短,導線短是沒問題的。 |
---|---|
|
roran
級別: 略有小成
![]() |
從經濟電流來說,小了一點,從最大發熱電流來說,還有點余量,可能電纜不是很長吧。 |
---|---|
|
apper
級別: 論壇先鋒
![]() |
我修過德國的生產線,他們的配線是精確的,用歐標的銅芯線是沒有問題的。 |
---|---|
|
manhuazheng
生活從未輕松,你只是一天比一天強大。
級別: 論壇先鋒
![]() |
這樣用時可以的,國外像德國,西班牙的 設備都是這樣,他們很少用粗電纜線 即使有大功率設備,也會(huì )想辦法分開控制,像樓上說的這要看一下,電纜線的質量。國內電纜達標的很少,如果可以還是換掉吧,一般情況下,2.5的電纜會(huì )很熱。 |
|
---|---|---|
|