昨天我這地方有臺施耐德變頻器報電機短路,經檢查沒有松動情況,打開電機接線盒,清理一下盒內有少量灰,一會(huì )就可以開了,怎么解釋？各位大俠?
liulungao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 229 點
下載積分: 8363 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2010-04-10
最后登錄: 2019-05-13
查看liulungao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-01 22:41
1 、電機三相阻值是否正常   2、電機三相絕緣好不好 3、把變頻器供電機三根線脫開,上電運行會(huì )不會(huì )報短路,報短路就是變頻器壞了, 拿去修了, 不報警就是供電機線啊有破損或電機有問題。