引用
引用第3樓jiaogeishui于2012-07-05 16:55發表的 :
CPU有問題,會(huì )出錯的,且CPU有問題的話,RS232你都連不上,我覺得你是不是改了PLC參數,是不是把CPU或其它模塊的地址設錯了
沒改過任何參數,地址沒改過,只是通信模塊和遠程IO之間的線拔過出來,不過我把通信模塊到遠程IO上的線都測過,肯定不會(huì )是接口接觸不好。我只保留CPU模塊,通信和外圍都不要,程序也是讀寫不了,所以我就懷疑是CPU模塊有問題。這套系統是底板是8插槽的A35B,然后左邊是電源,再過來是A3Acpu模塊,再過來是兩個通信模塊,一個是和人機及操作臺通信,一個是和十多個遠程IO模塊通信。