各位: 我們公司一直在使用固態繼電器,但是經常出現問題,現在幾乎都換成了接觸器,我不知道,是我們使用有問題,還是固態繼電器本身質量有問題。我們使用的油壓機齒輪泵,電機功率4KW,選擇的固態繼電器是,上海月勝的40A,用了一段時間,固態繼電器就會(huì )缺相,嚴重的就會(huì )燒電機,據車間說,由于固態繼電器缺相燒過電機的。前段時間用固態繼電器控制,電加熱器,一共54KW,選擇的100A的固態繼電器,幾分鐘時間就燒了一相。不知道大家遇到過沒有了? |
---|---|
|
804759109
無獨有偶啊
級別: 略有小成
![]() |
固態繼電器的 散熱方面是很重要的 樓主留言:我們用得固態繼電器都加了散熱片的。散熱沒有問題。 |
---|---|
|
hsl200
既然你降我工資,我也只能努力啃禿一片草地,換個公司再啃
級別: 家園?
![]() |
1、請選擇有品牌的繼電器,比如西門子的,請選擇官網訂貨! 2、我對這個設備部了解 請說明設備的工作原理 |
|
---|---|---|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂(lè )此不疲
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
控制電動機還是用接觸器可靠 |
|
---|---|---|
|
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
![]() |
控制電動機還是用接觸器可靠,固態繼電器控制純電阻負載還可以,但還是怕短路,短路就燒掉。 |
---|---|
|
堅士人
心動就要行動
級別: 家園?
![]() |
固態繼電器用得少,一般能用接觸式的都用接觸式的。 |
---|---|
|
yifan_1987
沒有最好,只有更好!
級別: 家園?
![]() |
怎么看不到電壓哪? 樓主留言:380V的 |
---|---|
|