seservice
級別: 探索解密
![]() |
0.55KW,380V電動機,剛啟動約3秒,L1與L2之間產生電弧,導致L1、L2短路,斷路器跳開。電動機線圈是好的,接線端子也是好的,每項接線端子之間也是好的,請問是什么原因? 以前出現這種情況的時候,把斷路器合上還能繼續使用,現在不行了,開不了3秒鐘就跳開。。。。 |
|
---|---|---|
|
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
![]() |
集成商,提供各類自動化工程設計安裝、調試運營等 會(huì )不懂電工原理? ![]() |
|
---|---|---|
|
hjjjq
多見者博,多聞?wù)咧,拒諫者塞,專己者孤
級別: 論壇先鋒
![]() |
如果三相電流平衡的話就是接線柱老化,否則電機匝間短路。 |
---|---|
|
hnyyhym
級別: 家園?
![]() ![]() |
這個問題應該是:一可能是接線柱接線接觸不好發熱,引起接線板碳化短路,二是由于環境不好,引起接線板漏電擊穿了。 |
---|---|
|