haple
小江
級別: 探索解密
![]() |
三菱伺服電機HF-KP73B主動力線的1 2 3 4 分別接J3的 U V W PE 怎么么連接才正確呢? |
---|---|
|
lichenhui333
只有搞不定的人,沒有搞不定的事。
級別: 工控俠客
![]() |
量一下,挑有電阻的三相接了 |
---|---|
|
manhuazheng
生活從未輕松,你只是一天比一天強大。
級別: 論壇先鋒
![]() |
學習,學習 |
|
---|---|---|
|
haple
小江
級別: 探索解密
![]() |
這樣接伺服也顯示AL-1A報警呀!我查了是這樣接!但還是不對行呀!怎么回事呢?有朋友可以幫助我嗎?急急。。。! |
---|---|
|
aoouang
級別: 略有小成
![]() |
你要先伺服說明書啊,是三相380V ,還是兩相380V PE肯定是接地線! |
|
---|---|---|
|
hzhcdy
級別: 家園?
![]() |
你這個型號的伺服電機是有專用的線的!電機端是直接插上去的!驅動器端直接是紅白黑,對應驅動器的UVW,藍黃對應驅動器的接地, 接錯了有2種情況,一是直接高速旋轉,報警52或31,二是開機鎖轉子,但不能運轉,報警52。 AL1A是電機于驅動器不匹配,你檢查一下是不是驅動器拿錯了!應該是J3-70的驅動器,如果沒錯,那可能是你這個驅動器被拆修了! |
---|---|
|
hzhcdy
級別: 家園?
![]() |
三菱的驅動器正常是單相220跟3相220,極少是訂貨的400V的!就是可以接3相380的!型號最后有個4,如MR-J3-70A4,很貴! 至于電機的工作電壓是多少!那是驅動器跟電機的事,你只要保證截面積跟長度負荷標準就好了! |
---|---|
|