whomcfly
級別: *
![]() |
請大家指教,看看哪里有問題? 還有一個問題,請教大家是EPLAN軟件自動生成連線編號的http://m.lyf668.cn/read-gktid-120584.html ![]() ![]() [ 此帖被whomcfly在2011-09-22 17:26重新編輯 ] |
---|---|
|
zby2597
力所能及,義不容辭!
級別: 略有小成
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
觸摸屏的電源,一般不從PLC取得。 至于輸入側,NPN,還是PNP,要看具體的品牌和型號的。 |
|
---|---|---|
|
qinchuangyi
級別: 略有小成
![]() |
1.輸入沒問題,只是不知輸出是什么型式的,若是晶體管輸出帶不動200V的負載吧。 2.觸摸屏電源一般不會(huì )從PLC取得,PLC24V電源通常只是供傳感器用的。 3.溫控儀不接在PLC輸出上,因為溫控儀本身能自己工作。溫控儀是用來控制加熱棒的加棒狀態的,需要配有熱電偶檢測溫度。若是熱電偶斷線或溫度過高降低超出了設定范圍值的話會(huì )有兩個到三個輸出(開關輸出),可以作為PLC輸入,用作溫度檢監測用。 |
---|---|
|
whomcfly
級別: *
![]() |
1樓 應該怎么接呢? 2樓 能說下原因么?我用的是豐煒(VIGOR VH系列的PLC) 3樓 這個PLC輸入點內部有24V電源,是PLC提供的,我在輸入還想接上有緣輸入是不是也要提供外接的24V電源呢? 4樓 輸出是繼電器形式的,感謝您對溫控儀方面提出的見解 非常感謝各位的指教!本人新手 還需要大家多多的幫助! |
---|---|
|
xshflove
工控人家園,工控人的免費學校。
級別: 工控俠客
![]() |
如果plc的電源容量夠的話,我想是可以從plc取24v的電源。 ![]() ![]() |
---|---|
|
zhunaijiang
級別: 探索解密
![]() |
HMI一般不考慮接在PLCDC24V。要考慮PLC內部DC24V容量 輸入的信號建議用PLC自身的24VDC |
---|---|
|