我們公司采用的是三菱A系列PLC,因AD模組是輸入4~20mA電流輸出0~6000的顯示數值。因AD模組輸出信號波動大!我檢查輸入信號穩定沒有波動。PLC程式計算也正常。檢查模組有接地。用信號發生器給其輸入4mA電流輸出-100~80之間波動。特向各位請教有何解決良策!謝謝! |
---|---|
|
劉軍
級別: *
![]() |
可以測測接地看看電壓,小弟我遇到西門子300一次是的電容在接地端(電解電容),另一次是在400上直接加的信號隔離模塊,使用后效果很好。 |
---|---|
|
zhangli019
級別: 工控俠客
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
|
wuliang211
小剛
級別: 家園?
![]() |
單獨接地,加信號隔離模塊,周囆變頻器,吧變頻器的載波頻率盡量降低,降得太低電機會(huì )有噪音,適當降低 |
---|---|
|