張強子
學習,學習。
級別: 略有小成
![]() |
我這有一個4DA,怎么知道里面的通道字?也就是輸出信號類型? |
---|---|
|
匯榮鋁業
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
4DA就已經告訴你了啊,4路數字量轉模擬量輸出。就是數字量轉電壓信號或電流信號,這個跟程序無關,只跟接線有關。 |
---|---|
|
張強子
學習,學習。
級別: 略有小成
![]() |
輸出是-10V-10V,還是4-20MA,-20--20MA,怎么知道?我說的不是默認的-10V--10V.每個通道的輸出類型是可以用程序設定的,我說的是現在一個用過的模塊如何知道里面之前是如何設定了。 [ 此帖被張強子在2011-08-06 20:41重新編輯 ] |
---|---|
|
匯榮鋁業
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
輸出的信號類型跟程序沒關系,只跟你接線有關系。 |
---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
讀里面的模塊的寄存器值,具體那個字要看手冊 |
|
---|---|---|
|
匯榮鋁業
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
這么跟你說吧,三菱模擬量模塊的程序基本上是死的(就是規定好了的),用的時候直接照抄就行,能夠改動的只有執行程序的條件和緩沖存儲器的編號。 |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() ![]() ![]() |
連上PLC,然后編段程序,讀入BFM#0的數值。 這樣你不嫌麻煩嗎?直接重新編程指定不是更簡單? ![]() ![]() Good Luck~ |
---|---|
|
心情不錯
級別: 家園?
![]() |
4DA本身只是1個模塊,它的輸出方式,取決于plc的程序! |
---|---|
|
張強子
學習,學習。
級別: 略有小成
![]() |
明白了,好象默認的4個通道都是-10V--10V,但我們廠有個4DA在PLC程序里并沒有用TO指令去往BFM#0里寫通道的設置,上面接的線一個是輸出4-20MA,一個是輸出-10V-10V,這樣我們以后換模塊時是不是要先編個程序把設置搞成和這個一樣,才可以裝上,F在用的這個模塊是不是把BFM#0的設置寫好才裝上的,這樣如果可以,以后用這種模塊是不是可以先寫個程序把BMF#0的設置寫進去,然后再到使用的程序里就不用寫這段程序了,這樣不是可以減少程序的步數嗎? 說的太多,不知大家能否理解我說的意思,感謝各位熱心人的回答。 [ 此帖被張強子在2011-08-06 20:43重新編輯 ] |
---|---|
|
張強子
學習,學習。
級別: 略有小成
![]() |
電流還分4-20MA,-20——20MA呀。所以必需在BFM#0里寫通道字。 |
---|---|
|