hogoqiu
級別: 探索解密
![]() |
我在加了10米線溫度盡然比以前上升了4度,不動程序的話能否有辦法解決? |
---|---|
|
fsyujing
級別: 略有小成
![]() |
兩個問題: 1.你用的是熱電阻還是熱電偶? 2.你用的電纜?若是熱電阻,則用普通屏蔽電纜即可;若是熱電偶,則需要使用專用的補償導線。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
zhaosq
級別: 略有小成
![]() |
Pt100如果僅僅是加了10米線就出現溫度比以前上升了4度,根據經驗:線路有問題,仔細測一下線間電阻,處理一下接線端子點:再有就是Pt100質量問題或者忽視了環境溫度變化。 |
---|---|
|