有一個加熱的負載,兩相電源380V,其中一條導線直穿(一匝)電流互感器。 現在是電流互感器是30/5的與它配套用的交流(指針)電流表是30/5的。 后用鉗流表測得穿互感器的導線工作時電流是20A,可是在電流表上指示是5A。 這個比值好像不太對吧~~! 然后我分別測了電流互感器一次測、二次測、電流表接線柱以及表盤指示。 分別是20A、1.5A、1.1A,表盤指示是5A。 這些數據好像是不對吧~! 請各位指點~!~! |
|
---|---|---|
|
shaolinsi
佛曰:不可說
級別: VIP會(huì )員
![]() |
數據可能有誤差,讀數*變比?看樣子表不配套,量程是否只是0-5A?磚頭扔完。 |
|
---|---|---|
|
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會(huì )員
![]() |
那要用什么 樣的表來匹配30/5的電流互感器呢? 電流表規格表示的是30/5,我理解的就是滿量程的電流是5A,顯示的最大值是30A。 這個有什么不對嗎? |
|
---|---|---|
|
etdssdabb
只有學而知之,沒有生而知之
級別: 家園?
![]() |
根據你所說互感器和電流表是完全匹配的,問題可能出在互感器或者表上,如果測得電流表的接線柱為5A,那么表的顯示應為30A。電流互感器實際就是變流器,和變壓器的原理一樣。 [ 此帖被etdssdabb在2011-03-30 09:13重新編輯 ] |
---|---|
|
cxlxt
級別: 略有小成
![]() |
你要看電流互感器30/5時,一次側要求的匝數,30/5的互感器一般要求穿5匝, |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
確認互感器的變比和儀表配套,確認穿心匝數的正確, 還要注意一個問題:用電流互感器測量,最好選擇電路滿載到測量儀表的量程的2/3。 電流互感器本身也有誤差性的,越滿載,誤差越大的。 |
|
---|---|---|
|
mjy1986
級別: *
![]() |
老大,你二次測到電表接線柱之間應該是同一回路吧,怎么損失那么多電流,1.5變成1.1了,先檢查下線路,你的互感器也有問題。表顯示正常 |
---|---|
|