yyhexf
級別: 家園?
![]() |
K2CU只能檢測總的電流,不能檢測每一個電熱管的斷線。700-800元吧! |
---|---|
|
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
![]() |
選用合適的指針式交流電流表,四個發熱圈共用一只表就可以了,在表面上,分別以一只,二只,三只,四只發熱管工作時電流值指示,貼個紅色標簽,成本低,簡單直觀,一目了然........ |
---|---|
|
雪花飄飄
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() |
加裝電流繼電器效果較好。但是只是在加熱管通電加熱狀態下才檢測是否斷線。 而不給加熱管通電時不檢查加熱管是否斷線就可以了。 個人看法。 以上 |
---|---|
|
工控apple
級別: *
![]() |
用中間繼電器的線圈串聯在每個支路上,用常閉點接電鈴,斷了沒有電源通過,常閉點就閉合,電鈴通電報警。 |
---|---|
|
冷風吹
工控充
級別: 家園?
![]() |
購買深圳產的加熱管斷線報警器就可以了 一個報警器恰好可以監控4個加熱管,產地深圳的 。你上www.google.com搜索加熱管斷線報警器 深圳微星 就找到了 |
---|---|
|
冷風吹
工控充
級別: 家園?
![]() |
深圳有公司做加熱管斷線報警器,直接買過來用就可以了。一個報警器可以檢測4個加熱管。是WINGOLD。專業做加熱管斷線報警器的。 |
---|---|
|
13966443453
皖虎
級別: 探索解密
![]() |
根據功率大小,取一段進線,電壓為發光二極管起輝電壓,并上,最經濟。 |
---|---|
|
a2103
珍愛生命,遠離領導
級別: 略有小成
![]() |
我曾經見過的是加串聯燈指示。不知道安全否 |
---|---|
|
工控學子
學無止境
級別: 家園?
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]() 從壞的漏電保護開關拆下電路,把多余的去掉,留下四個二極管、互感器,再找來一個2N5551三極管,一個發光二極管,一個100歐電阻(我用的是2V電源),把兩個二極管竄聯,然后把竄聯的兩組二極管按正反方向并在互感器的兩端,利用二極管的正向壓降把互感器兩端的電壓鉗定在1.4V以下,用作三極管2N5551的導通電壓,2V電源經過100歐電阻限流供給發光二極管竄接在三極管的集電極,負電接在發射極,制作好了,我用50瓦烙鐵試驗能正常動作,你可以把發光二極管用光耦或繼電器代替,改變一下電源,你就可以用做其它用途了。 |
---|---|
|