馬達7.5kw,接觸器40A,空壓機老燒接觸器,平均一個星期要燒一個,經檢查定子線圈每相的電阻都一樣,相與相,相與地之間都正常,用手扳動負載很輕松,就是老燒接觸器。請朋友們指點! |
---|---|
|
wansl
級別: 略有小成
![]() |
和我廠的前段的情況一樣,平均三天燒一個,每次都是觸點粘在一塊,無法斷開,最后經細仔檢查發現,是空壓機上的壓力開關接觸不好,有時壓力已經達到了,但壓力開關的常閉觸點無法斷開,從而造成電機過載,后更換壓力開關,并加了一個過載保護器,問題就解決了。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |