久久人妻少妇嫩草av无码专区,亚洲自偷精品视频自拍,东北少妇不戴套对白第一次,亚洲中文字幕无码日韩精品

1111112
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 104 點
下載積分: 543 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-10-05
最后登錄: 2023-03-16
查看1111112的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-21 22:05
S7400主站,300模塊作為從站,現在的問題是其中的一個從站掛的全是DO模塊,最近經常出現通訊錯誤,從CUP信息中大概意思是丟失從站,時間也就10MS就恢復了,但是輸出端的設備都停了。換了DP頭和ET200后還是不行,那位高人指點一下下,謝謝了
liu99kang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 164 點
下載積分: 551 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2009-03-31
最后登錄: 2013-07-03
查看liu99kang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-03 14:44
一般都用的 modbus 通訊, 你看modbus 參數設置的對不。 排除程序問題后,在看看你數據線有沒有什么問題。