zhbng
級別: *
![]() |
電工口訣(十八)-----電容串并聯的有關計算 電容串聯值下降,相當板距在加長, 各容倒數再求和,再求倒數總容量。 電容并聯值增加,相當板面在增大, 并后容量很好求,各容數值來相加。 想起電阻串并聯,電容計算正相反, 電容串聯電阻并,電容并聯電阻串。 說明:兩個或兩個以上電容器串聯時,相當于絕緣距離加長,因為只有最靠兩邊的兩塊極板起作用,又因電容和距離成反比,距離增加,電容 下降;兩個或兩個以上電容器并聯時,相當于極板的面積增大了,又因電容和面積成正比,面積增加,電容增大。 電工口訣(十九)-----感性負載電路中電流和電壓的相位關系 電源一通電壓時,電流一時難通達, 切斷電源電壓斷,電流一時難切斷, 上述比喻較通俗,電壓在前流在后, 兩者相差電角度,最大數值九十度。 電工口訣(二十)-----三相電源中線電流、相電流和線電壓、相電壓的定義 口訣:三相電壓分相、線,火零為相,火火線, 三相電流分相、線,繞組為相,火線線。 對于三相電源,輸出電壓和電流都有相和線之分,分別叫“相電壓”,“線電壓”,“相電流”,“線電流”。相電壓是指火線和零線之間的 電壓,火線與火線之間的電壓叫線電壓;相電流是指流過每一相繞組的電流,線電流是流過每一條火線的電流。 電工口訣(二十一)三相平衡負載兩種接法中的線電壓和相電壓,線電流和相電流的關系 電壓加在三相端,相壓線壓咋判斷? 負載電壓為相壓,兩電源端壓為線。 角接相壓等線壓,星接相差根號三。 電壓加在三相端,相流線流咋判斷? 負載電流為相流,電源線內流為線。 星接線流等相流,角接相差根號三。 解釋:當我們畫出簡單的示意圖,就不難看出角接實際上就是兩個電阻并聯(把兩個電阻串聯看成為一個總電阻),根據并聯電路的特點,相電 壓等于線電壓;當接法為星接時,就可以看成是兩個電阻串聯(把其中兩個并聯電阻看成一個總電阻),線電流等于相電流。只要記住線大于 相,因為相電流、相電壓均為負載的電流與電壓,線電流、線電壓為電源兩側的電流與電壓。 以上解釋均屬個人觀點,如果各位有何異議,請指出,謝謝 電工口訣(二十二)-----已知變壓器容量,求其電壓等級側額定電流 常用電壓用系數,容乘系數得電流, 額定電壓四百伏,系數一點四四五, 額定電壓六千伏,系數零點零九六, 額定電壓一萬伏,系數剛好點零六。 注解:可直接用變壓器容量乘以對應的系數,即可得出對應電壓等級側的額定電流。 電工口訣(二十三)-----根據變壓器額定容量和額定電壓選配一、二次熔斷器的熔體電流值 配變兩側熔體流,根據容量簡單求, 容量單位千伏安,電壓單位用千?br />高壓容量除電壓,低壓乘以一點八, 得出電流單位安,再靠等級減或加。 舉例:三相電力變壓器額定容量為315KVA,高壓端的額定電壓為6KV,低壓端的額定電壓為400V; 高壓側熔體的額定電流為(315÷6)A=52.5A;低壓側熔體的額定電流為(315×1.8)A=567A 注:選擇熔斷器的規格,應根據計算值與熔體電流規的差值來決定。 電工口訣(二十四)-----根據變壓器額定電流選配一、二次熔斷器的熔體電流值 配變兩側熔體流,額定電流數倍求, 高壓一側值較大,不同容量不同數。 容量一百及以下,二至三倍額流數, 一百以上要減少,倍數二至一點五, 高壓最小有規定,不能小于三安流, 低壓不分容量值,一律等于額定值。 電工口訣(二十五)-----配電變壓器的安裝要求 距地最少兩米五,落地安裝設圍障, 障高最少一米八,離開配變點八強, 若是經濟能允許,采用箱式更妥當, 除非臨時有用途,不宜露天地上放, 室內安裝要通風,周嚚道襪當。 電工口訣(二十六)-----對配電變壓器供電電壓質量的規定 供電電壓有保障,設備運行才正常 高低偏差有規定, 電壓高低不一樣, 線間電壓正負七,負十正七壓為相, 如果要求較特殊,供需雙方來商量。 注解:我國低壓供電系統中,線電壓為380V,允許偏差±7﹪,即353.4~406.6V;相電壓為220V,允許偏差-10﹪~+7﹪,即198~235.4V。 電工口訣(二十七)-----變壓器的絕緣繞組檢測 變配運行保安全,測量絕緣查隱患。 測量使用兆歐表,根據電壓把表選。 超過三五兩千五,十千以下用一千。 儀表E端應接地,污染嚴重加G端。 未測繞組和元件,可靠接地保安全。 手搖轉速一百二,測后放電再拆線。 注解:對于35KV及以上的變壓器應使用2500V的兆歐表;10KV及以下的變壓器應使用1000V的兆歐表,L端接變壓器的繞組,E端接地。 電工口訣(二十八)-----兩臺變壓器的并列運行 并列兩臺變壓器,四個條件要備齊; 接線組別要相同,要有相同變壓比; 阻抗電壓要一致,相互連接同相序; 容量相差不宜多,最好不超三比一。 |
---|---|
|