我廠一臺變頻器出現了這樣的故障,剛開機正常久了就會(huì )自動停機,重合開關又能運行。如用臺大風扇吹著就一直正常運行。這機曾經燒過起動電阻。不知是何原因?謝謝
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1310 個
工控威望: 1467 點
下載積分: 8016 分
在線時間: 371(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-07-27
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-08 20:39
應該是過熱報警。
可能問題:
1、變頻器內部的散熱排氣扇損壞
2、變頻過熱保護參數設備不當
3、變頻內部過熱檢測回路有故障