久久人妻少妇嫩草av无码专区,亚洲自偷精品视频自拍,东北少妇不戴套对白第一次,亚洲中文字幕无码日韩精品

1120795098
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 722 個
工控威望: 1013 點
下載積分: 1740 分
在線時間: 1004(小時)
注冊時間: 2009-11-26
最后登錄: 2025-07-16
查看1120795098的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-15 19:56
10千伏1250kw電機?蛰d電流40a。電壓ab相10.1kv。ac相10.2kv。bc相10kv。電流為何如此大?要不要加補償電容?多謝。
wlw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 399 點
下載積分: 1296 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2009-01-10
最后登錄: 2016-12-06
查看wlw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-16 18:14
空載電流40A不算大啊,1200KW電機額定電流大概是80多A。