久久人妻少妇嫩草av无码专区,亚洲自偷精品视频自拍,东北少妇不戴套对白第一次,亚洲中文字幕无码日韩精品

王春杰
WCJ ZYR
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 335 個
工控威望: 496 點
下載積分: 1044 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2010-07-10
最后登錄: 2025-07-09
查看王春杰的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-29 18:14
各位大俠,小弟現在使用的三凌MR-C10A伺服使用三凌FX1S PLC控制,用PLSY指令控制正反轉,除了在D8140 --D8143中知道當前坐標還有其它方法可以知道當前坐標?急求,謝謝
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會(huì )員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6815 個
工控威望: 38419 點
下載積分: 11548 分
在線時間: 9721(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-07-25
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-29 19:39
將伺服的脈沖輸出接駁入PLC的脈沖輸入端口,使用高速計數對其讀取以得到實際的電機位置。

D8140只是記錄PLSY的輸出脈沖個數,不能排除伺服丟脈沖的狀況。

Regards
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會(huì )員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6815 個
工控威望: 38419 點
下載積分: 11548 分
在線時間: 9721(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-07-25
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-30 08:42
脈沖輸出接到輸入計數?你還接啥,直接讀D8140就是了。