一臺160KW變頻器拖動十個10KW電機,每臺電機都加了熱繼保護,但電機經常會(huì )燒壞,誰可以提供最好的保護方法!
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 334 點
下載積分: 5207 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2019-01-23
查看無憂山水的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-08 21:47
最簡單的就是把10臺電機的熱保護的長閉開關串聯起來,在變頻的電源上加一個接觸器。要檢查每個電機的負載大小,電流情況。如果頻率低,又不是變頻電機,那就很容易燒了。最好定時記錄一下電流和電機溫升狀況,因為電源波形質量不好,所以電機的額定電流標準就不可靠了。
希望向大家學習,能和大家一起交流、進步。謝謝。QQ:1162859666
郵箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com