hqc1159
級別: 探索解密
![]() |
目前有個項目用臺達PLC控制三菱變頻器E700, 但由于PLC型號的問題不支持使用RS指令,想求一份用MODBUS通訊的格式,謝謝 |
---|---|
|
hqc1159
級別: 探索解密
![]() |
補充: 現在用臺達PLC(ES)控制三菱變頻器(E700),由于ES不支持RS指令所以用MODBUS,但是問題也出現臺達的程序也弄好了,變頻器設置也好了就是通訊不了,變頻器上RUN等閃爍,用電腦監控后發現程序中M1161并不是一直置位的,時而置位時而復位,這個是不是不能通訊的原因呢?請各位前輩指點。 謝謝!程序如下: LD M1000 MOV H96 D1120 MOV K200 D1129 SET M1120 SET M1143 SET M1161 寫入頻率程序: MODWR K1 H9C4E D520 e700設置如下: P79(運行模式選擇)=0(外部/PU切換模式),P117(通訊站號)=1,P118(通訊速率)=192,p119(通訊停止位長)=10(停止位長1,數據長7),p120(奇偶校驗)=2(偶校驗) |
---|---|
|
hqc1159
級別: 探索解密
![]() |
MODWR K1 H9C4E D520 SET M1122 H9C4E是變頻器中的40014頻率地址 M1122有的,P549設置為1(MODBUS-RTU)我沒打出來,不好意思, 請問H0D是怎么來的?變頻器說明書上的嗎? |
---|---|
|
hqc1159
級別: 探索解密
![]() |
換了也試過還是這樣不能通信,是不是著個通信格式不能用于三菱變頻器的? |
---|---|
|