skyzwest
級別: *
![]() |
我想用西門子普通的TCP和自己編的上位通信,請問怎么做,西門子的TCP 是server還是client啊 |
---|---|
|
我是半邊天
級別: 略有小成
![]() |
版主:你好!向您請教一個問題,如何從S7-300PLC上傳程序? CPU315-2PN/DP 訂貨號315-2EG10-0AB0 我是個新手,麻煩您一步一步指點。非常感謝!編程軟件已裝STEP7-V5.3 |
---|---|
|
marcelinho
級別: 家園?
![]() |
請教一個問題:有一臺設備使用CPU313C-2DP和TP177的觸摸屏連接,連接線插在PLC的DP口上,制造商給了我觸摸屏的源程序,從中查到使用的是MPI協議,但把連接線插到MPI口就無法通訊,一定要接到DP口上才行,請問為什么? |
---|---|
|
channier
級別: *
![]() |
|
---|---|
|
channier
級別: *
![]() |
對照現場硬件組好態直接上載是不是就可以了。! |
---|---|
|
jerryhack
級別: *
![]() |
我用的仿真軟件,將硬件下載后出現這樣的情況,請高手指點. 模塊可用且正常。 檢測到不同的訂購號: - 組態的模塊: 6ES7 313-6CE00-0AB0 - 插入的模塊: 6ES7 841-0CC04-0YE0 出錯指示 LED (SF) 出錯指示 LED (INTF) |
---|---|
|
zjrs8732
級別: 探索解密
![]() |
cpu312在線監控,以前正常,最近出現如下情況,有一個塊在線監控顯示在運行,程序狀態無顯示。 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
“有閱讀條款”是指?是否是進入了需要安裝授權的步驟?那時可以先選擇“后期安裝”將其跳過,裝完之后用授權工具進行授權。 軟件可以去EMule上下載~ |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
1.SFC1是讀取當前時間值,相當于【絕對值】;OB10是開機之后的每過一段時間的調用,相當于【相對值】。 2.哪個好用,還是要看具體要求。因為要是控制需要用整點的話,肯定用到系統時間必須用SFC1;需要用每隔一段時間的話,OB1簡單實用。 3.“CDT”要填一個TOD格式的TEMP變量。具體時間還要用FC8塊傳送到具體的儲存區域。 4.程序中插入OB10后,對OB10編程,使M100.0接通。 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
1.打開【STEP7 Manager】; 2.新建一個項目【New Project】; 3.選擇【PLC】選項,選擇【Upload Station to PC】即可上傳至電腦。 注意: 1.線纜需要正確選擇; 2.對應相應線纜,在軟件的【Option】==【Set PG/PC Interface】中設置好接口參數,端口、波特率等~ |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
把你現在的源程序下載到屏中試試看?因為還是無法確定現在使用的程序的實際組態。 |
---|---|
|