安川616G5   0.75KW;電機變頻器壞。報SC故障,維修后調速可用,但用指針表測三相輸出電壓不平衡,最多差20-30V,懷疑驅動電路還有故障,請教可能原因點
zsb2010
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 2362 點
下載積分: 4026 分
在線時間: 341(小時)
注冊時間: 2009-09-02
最后登錄: 2025-07-23
查看zsb2010的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-20 12:14
請檢查你的逆變模塊6個開關器件的正反向電阻是否一致,如不一致會(huì )造成上述現象,主要是由于老化所致