我用是三菱FXIN 60MR-D 的PLC進行內部高數計數,它與觸摸屏進行通信、計數設定、顯示。 當我每次開機和停機時,計數顯示值就會(huì )增加很多,我是用對射型光纖接入PLC的X0的輸入點的。 請教各位同行朋友,如何解決此種干擾,從而使計數準確。 謝謝! |
---|---|
|
wsir123
日子在忙碌中才會(huì )顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
一般都是用ab相來高速計數, 遇到過干擾, 就是X0X1燈有點微閃亮, 是屏蔽線被雙端接地了, 地線可能本身接地不好, 那樣接地產生的環流反倒引入了干擾, 去掉一側的接地, 就好了. 也遇到質量差的編碼器, 內部整形電路不好, 也會(huì )引起數據錯誤.